zjx559
級別: 探索解密
|
PLCj晶體管型的能帶小型繼電器嗎?耐壓上有無問題? 繼電器線圈有反電動勢,不肢擊穿PLC吧 晶體管的用途多吧 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
要加續流二極管,防止繼電器線圈斷開時的反向感應電壓擊穿損壞端口。有些小型繼電器線圈上已并聯了續流二極管。 |
---|---|
|
yanli7234
級別: 探索解密
|
一般PLC內部都帶有續流二極管。但有些CPU的晶體管輸出是雙向的,這種不知道帶不帶。但肯定是可以直接驅動繼電器的。 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
輸出是雙向的是晶閘管輸出方式,只能用于交流負載,不能用于直流負載。對于交流負載應采用并聯RC串聯吸收回路,用于消除感應電壓。續流二極管是要求與負載并聯的。PLC內部的不一定是續流二極管。 |
---|---|
|