求助一個問題 380VAC變220VAC后 兩相有短路現象 怎么保護 最好能跳閘 跳閘的開關放在變壓器后面吧 有哪位遇到過這樣的保護 |
|
---|---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
220V端不加斷路器嗎?加斷路器就可以在有短路情況下跳開了。。。 380V端也要加斷路器的。。。 |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
|
變壓器分輸入短路與輸出短路保護,輸入端380VAC短路,那就在變壓器輸入回路前端加空氣開關,輸出220VAC端短路把空氣開關加在輸出回路上 |
|
---|---|---|
|
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
|
220V380V線路都加斷路器,要檢測220V線路為什么會短路, 是變壓器短路還是變壓器后面線路短路 |
---|---|
|
工控小人物
QQ68614637
級別: 工控俠客
|
我在輸出端加了兩P空氣開關 但是不跳 短路后也不跳的 |
|
---|---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
|
最好先看看你選的空開,另外你畫個草圖看看你的開關加在那個地方,短路點在何處就知道原因。不同型號的空開的短路分斷能力不同,而在空開的選擇上的選用原則是: 空開的短路分斷能力≥線路的預期短路電流 假設某變壓器容量為1600kVA,二次電流為2312A,其出線端5m處的 短路電流為42.96kA。某一支路的額定電流為160A,由于此支路離變壓器很近,如在10m處 ,則此支路的斷路器需要考慮采用HZM66-160M型塑殼式斷路器(它的極限短路分斷能力為400 V、50kA)。但是離變壓器50m處,由于匯流排等的電阻和電抗值影響,50m處的短路電流已經 降到34.5kA,而100m處,降為28.8kA。對此就可選擇HZM66-160L型塑殼式斷路器(它的極限短路分斷能力為400V、35kA)。 現在國內許多斷路器生產廠家,對同一殼架等級電流的短路分斷能力分為C、L、M、H(蘇州華洲的HZM66系列)或E、S、M、H、L(杭州之江開關廠的HSM1系列)或S、H、R、U(天津低壓電器公司的TM30系列)等級別。其中,L為低分斷型,M為高分斷型,H為超高分斷型;E為經濟型,S為標準型,M為中短路分斷型,H為高分斷 型,L為限流型,C為經濟型;S為標準型,H 為高分斷型,R為限流型,U為超高分斷型。以HZM66-160型塑殼斷路器為例,L型的極限短路分斷能力為400V、35kA,M型為400V、50kA ,H型為400V、85kA,它們的價格也相差很大,如以L型為1,則M型為1. 2,H型為1.4,即購買一臺H型的斷路器的錢,可以購買二臺L型。用戶在設計選用時,不必人為地加上所謂保險系數,以免造成浪費。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
工控小人物
QQ68614637
級別: 工控俠客
|
我的只有幾米長 用普通的L型的 兩相的普通空氣開關 OK嗎 |
|
---|---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
|
選擇低分斷可以用,只是在短路大電流下空開嚴重會炸裂。你說短路都不跳閘能把空開拍個圖片發上來嗎?另外既然你說空開沒跳閘,輸出短路你的輸出端導線燒壞了嗎?導線線徑多少?如果導線短路電流小于空開短路電流空開不會瞬時動作,但會把你輸出端導線燒化,所以空開一般采取多段保護,不是一把閘刀管大家就可以了。 |
|
---|---|---|
|
工控小人物
QQ68614637
級別: 工控俠客
|
我的變壓器只是 220V 300W的 一個電磁閥短路 然后變壓器慢慢發熱 |
|
---|---|---|
|