24樓  發表于: 2015-10-10 17:19
[attachment=140268]
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16949 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2024-08-09
查看prince188的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2015-10-10 17:32
因為梯形圖掃描從上到下從左到右,線圈還未來得及斷開脈沖信號就消失了。收到上升時加一個中繼配合時間繼電器可斷開線圈。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2015-10-10 19:14
M1093線圈改成SET M1093
自己的事情自己做.
787017798
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 136 點
下載積分: 909 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2015-02-23
最后登錄: 2022-06-08
查看787017798的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2015-10-10 20:25
應該是復位了的,看不出來而已,動作太快你用的是上升脈沖
一休
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2015-10-10 22:09
引用
引用第23樓ajiang_th于2015-10-10 16:03發表的  :
不是M1000不能復位,而是M1104是工作在上升沿脈沖狀態的,所以,M1093工作的時間很短,而且X2A是一直接通的,我們在監控畫面上還沒有看到M1093動作,M1000又接通了,所以看不到復位的現象。

23樓正解
真誠到永遠
wap15289704
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 97 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2015-05-29
最后登錄: 2023-03-24
查看wap15289704的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2015-10-10 23:15
從T型圖上可以看出只能復位一個脈沖的時間
15921870041
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1398 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-05-27
最后登錄: 2015-11-01
查看15921870041的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2015-10-11 06:47
用的是脈沖,只能是瞬間復位又接通了
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1054 個
工控威望: 1257 點
下載積分: 22285 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看rongbing的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2015-10-11 07:14
前面是長閉觸點,上升沿只是一個掃描周期接通,之后自動回復,沒有保持功能,所以不會斷開連接,如果這是一個程序,那么前面的X2a就是信號輸入,
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2015-10-11 10:38
2個原因造成“沒有復位”的假象。
第一個是你采用的沿觸點,沿的有效只能是一個掃描周期,使用當使能這個沿觸點時,有復位一個周期的概率,只是速度快時間短你無法識別而已。
第二個是第二個掃描周期到來后,M1093觸點被復原(NC),X2A(NC)又一次啟動了M1001。
驗證這個現象的方法:可以用這個M1001線圈的觸點進行計數器的加運算,看計數器值就知道原因了。
  • «