PLC的最大電流,是指它的輸出端電流嗎?一般每個輸出口2A,是嗎?如果輸出接了5個輸出,那它最大電流就是10A,那我是不是選個電源斷路器只要3或者4A的就可以了嗎
加油
cad2015
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 103 點
下載積分: 4515 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-07-07
最后登錄: 2019-05-30
查看cad2015的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-19 20:58
想保住PLC的話還是用保險絲  不要用斷路器  一定要斷路器就用C開頭的類型  要照明系列的不要  動力的  不然你的PLC輸出全部完蛋  留點余地 比較好
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(曹石松) 嗯嗯,我基本都是用c的, ..
    lqm003
    于英劍
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 227 個
    工控威望: 741 點
    下載積分: 651 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2015-07-02
    最后登錄: 2021-04-17
    查看lqm003的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-09-21 12:10
    這里PLC輸出電源斷路器要10A規格,如果每一路要加斷路器,只能是2A。一般情況下,選定的負載電流為每路于U2A/2=1A。不提倡每一路都裝斷路器,輸出裝一個總的就行了。
    于英劍
    hafatahaha
    臺達代理
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1336 個
    工控威望: 1334 點
    下載積分: 2535 分
    在線時間: 398(小時)
    注冊時間: 2012-09-26
    最后登錄: 2019-01-19
    查看hafatahaha的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-09-21 12:47
    輸出無源,就是個繼電器
    上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
    臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
    unorder
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 83 個
    工控威望: 177 點
    下載積分: 863 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2015-08-29
    最后登錄: 2018-06-05
    查看unorder的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-09-21 15:49
    總電流和單個端口最大電分清楚就OK了