級別: *
|
請各位大神幫忙看一下那里錯了,幫忙改一下發回來指岀錯的地方。萬聲感謝. 郵箱317528029@qq.com |
---|---|
|
fan1990
級別: 探索解密
|
modbus通信協議格式 【站號】【功能碼】【讀取數據高字節】【讀取數據低字節】【數據長度高字節】【數據長度低字節】【CRC校驗碼高字節】【CRC校驗碼低字節】 所以你那些發送內容我合并了一下 我稍微改了一下,只是圖片,希望能幫助到你 樓主留言:真誠感謝!不過PLC也是通信不了,按原來程序,算了驗證碼寫進去就可以通信,原來程序是什么錯誤呢,請指岀!謝謝! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
fan1990
級別: 探索解密
|