美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

crofire
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 124 點
下載積分: 581 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-04-27
最后登錄: 2016-03-26
查看crofire的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-06 15:31
接完之后,現在給后面一個PLC柜子斷電,前面的那個PLC信號會一直有,是不是有干擾啊這樣接,要不要也把24V也要短接起來.
crofire
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 124 點
下載積分: 581 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-04-27
最后登錄: 2016-03-26
查看crofire的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-06 15:32
光電耦合,兩個PLC都是光電耦合的.
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-06 16:37
這不是短路了嗎???
crofire
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 124 點
下載積分: 581 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-04-27
最后登錄: 2016-03-26
查看crofire的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-06 16:39
畫錯了.
crofire
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 124 點
下載積分: 581 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-04-27
最后登錄: 2016-03-26
查看crofire的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-06 16:42
這個樣子的.
crofire
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 124 點
下載積分: 581 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-04-27
最后登錄: 2016-03-26
查看crofire的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-06 16:45
剛去車間驗證了一下,把24V也一塊短接,再斷電就不會出現這個問題.
也就是說,0V信號是后面PLC輸入點出現的.把線拆掉就沒有事了.信號是在后面的PLC完全沒有電以后出現的.剛斷電沒有事.
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-06 17:03
2個24V電源并聯安全嗎???還有你的NPN傳感器用的是哪個電源?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(crofire) 只前只是用的是前一個柜 ..
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-10-06 19:04
    用過傳感器驅動繼電器,再用繼電器觸點連接各自的plc。
    crofire
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 7 個
    工控威望: 124 點
    下載積分: 581 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2014-04-27
    最后登錄: 2016-03-26
    查看crofire的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-10-07 08:01
    想過這個,但是這樣的話,前面的那個柜子要加6個中繼,還要再改線,有點麻煩,所以就想能不能改一下接線就可以了.
    run324
    15820797696
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 188 個
    工控威望: 322 點
    下載積分: 1178 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2010-10-20
    最后登錄: 2024-12-23
    查看run324的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-10-07 10:21
    搞工控的就不要怕麻煩,安全第一!
    東華數字
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 347 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 8811 分
    在線時間: 238(小時)
    注冊時間: 2015-05-07
    最后登錄: 2018-06-11
    查看東華數字的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-10-07 16:28
    並接兩方DC0V即可,DC24V不可並接
    langui
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1541 個
    工控威望: 1764 點
    下載積分: 6257 分
    在線時間: 642(小時)
    注冊時間: 2014-06-16
    最后登錄: 2024-12-12
    查看langui的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-10-08 10:50
    就像10樓說的一樣,不管你用幾個電源,只需要0V并接就行了,24V不能并接,這樣不管你用哪個電源的24V都可以