1、用的指令是DSZR嗎?————DSZR X03 X01 Y01 Y**
2、X1原點信號是接至伺服的零點信號還是用其它的傳感器?
3、若是伺服的零點信號輸出可寫段臨時程序,伺服慢速連續運轉,到X1原點信號的上升沿時自動停止,
確認伺服的零點信號ON是否與近點信號剛好OFF的點比較接近?
4、原點復位的爬行速度建議再低一點。
以上,供參考