級別: 正式會員
|
我這個程序 是一個輥壓線程序 ,Y2是 一個小型液壓機 開啟 Y4 Y10 是切斷 退回 我的現在的問題是 我的零件切斷 完全靠 數據傳感器反饋回來的 數據 和我設定的 長度 切斷,切斷后會有一次長度清零 這樣會不會有一點點的累積誤差 我這個是連續作業 擔心生產的越多誤差越大,目前每次切斷誤差在1-5MM 怎么才能 解決這樣的 誤差 ,現有考慮用 接近開關來檢測空位 做切斷基準。 求哪位大神幫嗎看看 中沒能解決 階段誤差 附件有程序 |
---|---|
|
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
|
接近開關要求精度不高可以做基準,要求高一點的話,最好用變頻提前減速控制,或者用伺服脈沖位置控制。 |
---|---|
|