美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

南城小巷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 685 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-10-19
最后登錄: 2016-09-21
查看南城小巷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-23 09:58
多大的電機才采用星三角方式啟動?  星三角轉換時間怎么計算?   我在網上看是T=2倍根號P的還有是T=2倍根號P+4的。到底是哪種?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-23 10:24
取決于電源容量,AC 380V,15KW的三相電機都有用星三角啟動方式的,也有AC380V,185KW的三相電機直接啟動的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
南城小巷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 685 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-10-19
最后登錄: 2016-09-21
查看南城小巷的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-23 11:06
那直接啟動不會對電機造成損壞嗎?那個時間怎么算啊?
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 10123 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-23
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-23 11:22
一般15KW以上電機需要星三角降壓啟動,具體延時時間要看變壓器容量與負荷,可以使用經驗法判斷:首先設置時間稍微長點,然后啟動電機,看電流表的變化,當電流表的數值由最大值快速降低的時間就是啟動 時間
永遠年輕
449187624
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2012-08-09
最后登錄: 2020-05-17
查看449187624的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-23 13:41
引用
引用第2樓南城小巷于2015-10-23 11:06發表的  :
那直接啟動不會對電機造成損壞嗎?那個時間怎么算啊?

如果負載是風扇呢  你認為有問題嗎
hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-11-21
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-25 22:54
一般15KW以上電機需要星三角降壓啟動,具體延時時間要看變壓器容量與負荷,可以使用經驗法判斷:首先設置時間稍微長點,然后啟動電機,看電流表的變化,當電流表的數值由最大值快速降低的時間就是啟動 時間
jianshuai889
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 719 點
下載積分: 4477 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-12-11
查看jianshuai889的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-26 08:58
二樓  正解
楊一敏
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 3020 點
下載積分: 2469 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-11
查看楊一敏的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-26 21:53
電動機是否需要用星三角啟動可以考慮動力電源的功率
132kw的電動機我曾經就做過直接啟動
六安皖杰機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 216 點
下載積分: 9512 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2013-01-05
最后登錄: 2017-03-25
查看六安皖杰機電的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-10-26 22:20
電機額定功率不大于變壓器都可直接啟動,一般大于15KW可以做成降壓啟動,對電機本身及負載、電網穩定都有好處。
parasanna
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 478 點
下載積分: 565 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2018-07-26
查看parasanna的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-10-26 22:45
我不會計算,來學習下..
liufeng7667
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 365 點
下載積分: 574 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-09-10
最后登錄: 2017-06-02
查看liufeng7667的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-10-26 23:25
取決于電源容量,AC 380V,15KW的三相電機都有用星三角啟動方式的,也有AC380V,185KW的三相電機直接啟動的。