美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

qdarto
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 776 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-08-25
最后登錄: 2017-10-09
查看qdarto的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-10 09:08
請問,plc給伺服驅動器的輸入信號,例如:脈沖plus,方向sign,清零cL,使能srv-on,報警清除a-clr。還有伺服驅動器反饋給plc的 信號cz,報警alm+等這些中間需要加上繼電器保護么?還是兩者直連就可以,看過一些電路圖,有的連有的不連都迷糊了。請教各位高手解答,謝謝!
qdarto
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 776 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-08-25
最后登錄: 2017-10-09
查看qdarto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-10 09:16
就是plc跟伺服驅動器之間的這些信號直接連接,還是通過一個中間繼電器來控制鏈接?個人以為都是弱電流信號,應該可以直連吧!
penn_yuan
只有你自己變的更強,才能遇到比你更強的。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 178 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-11-10
最后登錄: 2024-06-11
查看penn_yuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-10 10:43
我們公司的接法,你可以參考下。
幫助別人的同時就是幫助自己。
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7711 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-12-21
查看stackdog的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-11 20:41
老衲搞得項目,這些地方沒用過繼電器
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-18 15:31
PLC是集電極輸出的,驅動器都是光耦隔離輸入的,可以直接連接,只是要注意下伺服的脈沖輸入口有電壓要求的,其他的信號接口好像可以用24V直接驅動。
todaybill
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 125 點
下載積分: 317 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-03-04
最后登錄: 2022-12-02
查看todaybill的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-01-08 10:10
    
貫宇世界
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 115 點
下載積分: 495 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2016-01-07
最后登錄: 2021-11-22
查看貫宇世界的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-01-10 18:15
線直接接在一起是可以的  ,至于伺服驅動器給PLC的脈沖,方向,伺服報警等等……一些線直接接到接線端子就可以了