樓主  發表于: 2008-06-18 01:26
請教各位師傅能不能詳細的解釋一下我這個問題:一個電機轉速是1440,在三菱F940人機上寫它的速度是0-1440,在4DA程序上怎么寫0-10V電壓,怎么轉換?拜托了!直接寫出程序給我最好了謝謝!
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-18 10:32
應該是4000*設定值/1440放到一個寄存器,讓4D/A去轉換0-10V的電壓.另外細節自己根據工況處理。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人
    yyhexf
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 768 個
    工控威望: 555 點
    下載積分: 1922 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-06-18 10:38
    MUL K4000 D(F940設定寄存器)0 d2
    DDIV D2 K1440 D4
    WR3A K0 K21 D4
    應該這樣就可以了。
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9680 個
    工控威望: 8578 點
    下載積分: 16737 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-06-18 13:36
    觸摸屏并不能識別轉速,中間通過多次換算而來的,并且要在實踐中不斷檢查,因為每一步都可能有誤差

    一個電機轉速是1440 (這里的話,應該是50HZ吧?)

    所以50HZ時,轉速大約是1440,可能有3%誤差,實際情況最好實際測量

    可以在變頻上設置,收到10V電壓時,轉速為50HZ,這里也有可能存在1%的誤差

    4DA要發出10V電壓,對應的數值差不多是2000,根據我的經驗,1980~2030都有可能,也要實際測量

    如果排除誤差的話,PLC數值2000=10V=50HZ=1440轉

    2000:1440的關系

    計算的時候就用2000*7再/10就很接近了

    如果是FX2N用浮點就更方便了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(har) 熱心助人!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9680 個
    工控威望: 8578 點
    下載積分: 16737 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-06-18 13:37
    特別提醒大家:
    5樓  發表于: 2008-06-18 16:00
    差點誤導。4DA是-10V-+10V的。謝謝站長指正。
    王睿
    一切隨意
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 987 個
    工控威望: 6748 點
    下載積分: 31090 分
    在線時間: 437(小時)
    注冊時間: 2008-03-20
    最后登錄: 2024-08-16
    查看王睿的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-06-18 19:08
    好的回復我也學習下
    張陽
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看張陽的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-06-19 20:53
    2樓的老師你好,我不理解WR3A是什么指令,怎么用?謝謝
    張陽
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看張陽的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-06-19 21:10
    楊工你好!我是一個剛剛步入這個行業的,我還是想請教的是三菱4D/A的問題。它的用法我知道,就是不知道怎么用,它的指令我非常不理解,怎么寫CH1輸出、CH2、CH3、輸出?怎么寫它有電壓輸出?謝謝你!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9680 個
    工控威望: 8578 點
    下載積分: 16737 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-06-19 21:14
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    倦客
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看倦客的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2008-06-19 23:33
    學習了,謝謝老師們
    技術開發改造
    電氣控制柜QQ:397331075
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 284 個
    工控威望: 278 點
    下載積分: 815 分
    在線時間: 92(小時)
    注冊時間: 2007-11-08
    最后登錄: 2022-03-28
    查看技術開發改造的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2008-06-20 00:14
    加深認識!