樓主  發表于: 2016-01-29 11:00
        兩個月前我司要送一熱風爐到省產品質監院檢驗,第一臺經檢不合格,因為內有1三相循環熱風電機沒有缺相保護,我們只是裝了個熱過載繼電器,起不了缺相保護作用;第二次改進我在電源進斷路器后加一相序保護器,相信這次肯定沒問題了,結果人家告訴我們還是不行,沒有通過電機缺相試驗,因為檢驗時是在電機接線盒處隨便拆去一根線;這個時候我犯傻了說沒轍了,還是讓委托代理給我們出主意吧(要知道每年的資格審核質監局外面都養一大批人幾部門的,我們也是通過委托他們辦理程序,到公司培訓、講解、糾正、預防),他們的部長直接就說讓我們換一個帶缺相保護的電機裝上去,天啊,我還是第一次聽說有這樣的電機,我們回復他們說沒有這樣的電機,要么是國外的可能有,過兩天我想起了以前控制90KW電機的線路,馬上讓采購買回裝上去,這回檢驗合格通過,在這我也賣賣關子,讓大伙各抒己見吧 [attachment=144261] [attachment=144262]  
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-29 13:10
單相的見過,三相的還沒見過
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-29 13:28
有線圈埋入式的熱保護裝置的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 370 點
下載積分: 11699 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2015-12-07
最后登錄: 2024-12-22
查看騎著兔子攆狗的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-29 14:18
三相潛污泵見過,電動機沒見過。每個電機在控制柜加電機綜保可以。
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 42022 分
在線時間: 1798(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2024-12-23
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-01-29 14:33
見過,進口電機。
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 6774 點
下載積分: 7974 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看source08的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-01-29 14:36
有直接互感式的斷相保護器啊,包括:測電流、電壓、斷相、錯相功能的。
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 720 點
下載積分: 5284 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-01-29 14:44
謝謝以上各位的回答,一開始我以為檢驗的跟我公司里面質檢差不多,就是在電源進線處斷一相線,才想到要加相序保護器,后來才知他們是在電機接線盒處
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 10123 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-23
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-01-29 15:11
“電動機綜合保護器”  就可以吧,有缺相、過載保護
永遠年輕
rpgdiy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 494 點
下載積分: 1741 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2024-05-23
查看rpgdiy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-01-29 15:55
沒見過,只用過小的電機保護器
宵小晚輩
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 122 點
下載積分: 771 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-07-17
最后登錄: 2016-04-13
查看宵小晚輩的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-01-29 16:01
沒見過,只用過小型斷相保護器     
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-23
查看老兔子的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-01-29 20:48
斷相保護器在上世紀八十年代初就已經有了,而且還是晶體管分立元件制作的呢,我就試用過,工作原理很簡單,就是通過三個互感器檢測三相電流是否正常來判斷是否有缺相以驅動繼電器切斷接觸器的供電而起到保護作用的。

現在更先進了,多了不少功能,保護作用更強。
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-01-30 08:47
外置調速就好了,那電機必須配合驅動器一起使用。不可以直接接電