美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zhou780101
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 98 點
下載積分: 586 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-02-28
最后登錄: 2024-08-26
查看zhou780101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-03 20:15
CP1L--m型號,輸出端(220相線)接的中間繼電器,一旦輸出導通,中間繼電器就不停的開關(特別的快),換了兩個點位還是一樣,為什么呢,怎么辦謝謝!!!!!!!!!!!
[ 此帖被zhou780101在2016-03-03 20:20重新編輯 ]
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-03 20:25
查程序,查電源和接線,硬件故障我覺得可能性不大,可以換了繼電器和底座試試
zhou780101
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 98 點
下載積分: 586 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-02-28
最后登錄: 2024-08-26
查看zhou780101的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-03 20:41
一共有四個備用點,分接四個中間繼電器,中間繼電器的零線是并接,就 是圖中的104.07。   我把這個點換了04    05     06都一樣。
zhou780101
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 98 點
下載積分: 586 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-02-28
最后登錄: 2024-08-26
查看zhou780101的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-03 20:54
呵呵,謝謝各朋友的幫助!!!問題找到了,中間繼電器的電壓不符合!!!!!