s7-300DP 網絡S7-200 EM277模塊,EM277選擇8個字節的數據交換區300組態 I Address 8-15     Q Address 8-15
EM277 偏移地址 VB100
對應關系  VB100   ---QB8
                  VB101------QB9
                  VB102------QB10
                  VB103------QB11
                            等等
     .
                   VB108----IB8

                          等等

                  VB115-----IB15
EM277 的VB存儲區好理解  S7-300的  QB  IB   不是輸入輸出地址嗎,編程時被占用了,不想用QB  IB作為對應關系 怎么沒辦

或者是我理解錯了 謝謝解答
            







mikehu
學習就學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 296 點
下載積分: 933 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-02-15
最后登錄: 2022-01-12
查看mikehu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-20 17:45
你首先把硬件組態好 看看分配就明白了
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-20 19:19
LZ,  這個對應地址你可以改成PLC的虛擬IO地址,  就是沒有被實際的IO點占用的,  你上面的對應關系是對的.