M8161不置位。01 03 00 17 00 02  
直接 MOV H0301 D10
           MOV H1700 D11
           MOV H0200 D12
校驗碼高低位傳到D13    這樣可以么?
為什么我模擬時校驗碼計算對著的,但是放到PLC就不行,請指教  謝謝  
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-26
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-23 10:10
MOV H0F74 D13
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
zh1063222122
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 1283 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2014-09-29
最后登錄: 2021-06-16
查看zh1063222122的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-23 16:33
發出去的是16位,計算的校驗碼也對這,但是回來的就不是16位,還需要smov整合才能讀出來。唉。。。。。