han912xue
級別: 探索解密
|
如題,請教老師! 請看圖 [attachment=147149] 對不起,接線圖的下標是w2 u2 v2 不是w2 v2 u2,一般電機的接線端子都是這樣的 [ 此帖被han912xue在2016-05-05 07:38重新編輯 ] |
---|---|
|
dwt0209
級別: 網絡英雄
|
若您說的是" 三相感應電動機Y-Δ降壓啟動控制 ",左圖是對的!! KM3:Y接 KM2:Δ接 [ 此帖被dwt0209在2016-05-02 13:33重新編輯 ] |
---|---|
|
ds2299ab
級別: 探索解密
|
左圖正確,右圖在轉換成三角形時會造成類似缺相的堵轉電流,V1與V2為同一相繞組。兩個圖在星形啟動時都沒有問題。 |
---|---|
|