將FX5U CPU參數設置成了禁止與MELSOFT直接連接,導致PLC與電腦不能通過以太網直接連接。如何將PC于PLC通訊?試過通過GS2107 HMI透明傳輸,但是連接不上,,GX WORKS3 Version 1.015R、GT Designer3 Version 1.144A,軟件版本的問題嗎? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
使用GS2107透明傳送應該是可以的。我曾經試過。 建議: 1、觸摸屏軟件可以嘗試用 GT Designer3 Version 1.151H 2、注意先把觸摸屏搞得能連接上,比如觸摸屏可以訪問FX5U的地址比如SM400 SM8000等。連接成功了再嘗試透明傳送的設置。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
|
我發覺楊老板的確懂的太多 |
|
---|---|---|
|
四海明
擅長倉儲物流項目,承接PLC 伺服 人機界面控制,QQ551
級別: 略有小成
|
觸摸屏的IP地址和PLC的IP地址設置同一網段,觸摸屏站號置2,PLC不要設置禁止與MELSOFT連接。就OK了, |
---|---|