柜子采用的是國產的仿威圖的柜子,沒有裝空調,柜子大小是1600×800×550。里面裝有兩個7.5KW的變頻器。10幾個2510,0910的小接觸器,20個中間繼電器,一個開關電源,一個PLC,一個變壓器。中間繼電器是24V的,開關電源負載是20個中繼電器和觸摸屏。開關電源是350W的。昨天現場的打電話說開關電源燒了。電工師傅說柜子內溫度比較高,可能有50度,室外溫度35度。風扇當時在柜子的右上側面裝了一個,有沒有可能是溫度高了之后,造成開關電源損壞的?
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-23
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-21 08:22
在機柜的下面有沒有對流的格柵,如果有還不行就要裝進氣風扇。還不行在側面加空調了。
不斷向前
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-21 08:25
原來柜子做的時候,有兩個百葉窗的,右側上,左側下,當時裝的時候只裝了一個右側上。左側下沒裝。。。。
liuhuoaaa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 5974 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-07-07
最后登錄: 2024-11-22
查看liuhuoaaa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-07-21 09:15
風扇太小散熱不夠!
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8556 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-12-10
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-07-21 09:31
這么多的發熱元件,一個風扇,太少!變壓器發熱特嚴重。開關電源的功率夠嗎?什么牌子的?這么容易就燒了!
ssj1508
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 221 點
下載積分: 22458 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2016-03-17
最后登錄: 2024-12-06
查看ssj1508的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-07-21 10:21
50度還沒達到燒的條件,可能電源自身質量有問題,變頻器也是類似電源的電子器件
不過可以考慮加大通風散熱處理
601588
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 217 點
下載積分: 552 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-06-05
最后登錄: 2018-10-23
查看601588的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-07-21 18:05
貌似開關電源負載太重,可加裝一個減輕負載,調整一下元件布局,開關電源盡量安裝在機柜上方,加上左側百頁窗,保持空氣對流暢通,風扇可靠運轉
rpgdiy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 494 點
下載積分: 1741 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2024-05-23
查看rpgdiy的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-07-21 18:32
溫度高會燒開關電源。我沒碰到過
奮斗人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-07-21 19:23
加風扇吧!
sss6491
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 405 點
下載積分: 99674 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2024-11-29
查看sss6491的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-07-21 19:44
開關電源質量欠佳,要是溫度高的話變頻器早就報警了!
飛來飛去
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 147 點
下載積分: 477 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-06-21
最后登錄: 2016-07-25
查看飛來飛去的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-07-21 22:33
從目前來看開關電源燒原因不是散熱不夠
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1424 個
工控威望: 11720 點
下載積分: 5627 分
在線時間: 639(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2024-12-20
查看tathui的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-07-22 10:55
質量問題吧……或者選型不對……