美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

528467
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 155 點
下載積分: 10339 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-25
最后登錄: 2024-02-01
查看528467的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-18 20:55
雷賽DM860+57HS22-A
PLSY K100 K500 Y1 這個時候就能轉動

如果是PLSY K400 K500 Y1  不能轉動

請問為什么呢?
謝謝
本人是初學者,希望能得到各位版主得賜教   十分感謝

wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-21
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-19 11:11
第二個的時候電機有沒有響 就像哪種走不動的感覺 如果是那就是速度太快了 過沖了 把K400改小點就可以了
luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 192 點
下載積分: 672 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2012-06-07
最后登錄: 2016-10-17
查看luohongliang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-19 11:30
按理說400的頻率不高啊,看看驅動器電流是否設置正確。
yw.huang123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 157 點
下載積分: 2118 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2014-12-18
最后登錄: 2022-11-25
查看yw.huang123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-19 11:35
2樓說的是,看看驅動器的幾個參數設置
zsylife
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsylife的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-09-19 15:56
步進電機的驅動器上面有細分,你把細分調高點也可以。步進電機一般在300轉左右吧,一般是1.8度的,沒有細分的話200個脈沖轉一圈,正常使用時要注意驅動器的細分
528467
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 155 點
下載積分: 10339 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-25
最后登錄: 2024-02-01
查看528467的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-09-19 19:57
電流設置最低才能使用  高了不動  奇怪
528467
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 155 點
下載積分: 10339 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-25
最后登錄: 2024-02-01
查看528467的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-09-19 20:18
PLSY K100 K0 Y001
這個一直讓步進電機轉動的,但是轉動一會后,繼電器有亮起,電機不動  為什么  求助
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-09-19 22:16
給到步進電機速度太高了。換另外一個定位指令,帶加減速的,這樣可以不用管步進電機那邊的設置
lujiang668
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2010-07-01
最后登錄: 2023-11-17
查看lujiang668的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-09-20 09:59
參數沒設置好吧
528467
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 155 點
下載積分: 10339 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-25
最后登錄: 2024-02-01
查看528467的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-09-21 20:39
不知道哪里出現問題  請大俠賜教
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-09-22 09:59
1、電機與驅動器的電流設定不正確。
2、步進電機的接線有錯誤。
3、速度太高,請使用加減速脈沖輸出指令。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 490 點
下載積分: 4095 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2013-06-17
最后登錄: 2024-11-29
查看wangxiweng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-09-27 22:10
用plsyk100Doy0試試