PLC是FX1S的,控制一個簡單的步進正反轉,可就是電機速度不夠快,要求電機每秒轉三圈的速度,每次轉兩圈半就夠了,但現在給的脈沖頻率都2000了還是達不到,頻率再加高電機就堵了,驅動器細分的是每圈400個脈沖,X15是導通后有足夠時間再斷開的,程序如下,求大神賜教一下哪里出了問題

vx:xr16898989
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215102 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-24
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-25 07:45
換一種指令!帶加減速輸出的脈沖指令就OK
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
四海明
擅長倉儲物流項目,承接PLC 伺服 人機界面控制,QQ551
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 329 點
下載積分: 1523 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2024-12-06
查看四海明的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-02-25 08:06
用相對定位和絕對定位指令,如果速度達不到就把頻率調高,步進沒有用過,脈沖太少速度也會達不到。
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 683 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2024-12-24
查看jinle520的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-02-25 08:31
二樓說得對,用相對定位DDRVI指令
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-02-25 09:04
驅動器細分的是每圈400個脈沖, 太小了容易堵轉放大點加上加減速就好了。
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 690 點
下載積分: 12170 分
在線時間: 2573(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-23
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-02-25 10:11
步進電機最好不要超過500轉,你現在要求1800轉,肯定堵轉
3376824569
532829024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 217 點
下載積分: 2986 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-05-09
查看3376824569的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-02-25 11:25
增加驅動細分電流,
ljmzdg
VX:xr16898989
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 129 點
下載積分: 643 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2012-08-28
最后登錄: 2024-12-19
查看ljmzdg的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-02-25 13:00
引用
二樓說得對,用相對定位DDRVI指令
DDRVI, DDRVA  PLSR 這些指令都試過,速度一樣提不起來,每秒3圈,每分鐘就是180圈啊,這個速度不高的啊
vx:xr16898989
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215102 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-24
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-02-25 13:17
校對一下你那驅動器輸出電流是否與電機搭配?
或者上電機與驅動器圖片,把拔碼處的圖片也放上,
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
niujulin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1732 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2024-08-28
查看niujulin的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-02-26 19:57
樓主,細分400,沒有變速器,那么每秒三圈,速度設定1200,轉n圈設定脈沖就是n*400。
速度和脈沖數有沒有搞反了
jemslin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 638 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-07-03
最后登錄: 2019-06-17
查看jemslin的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-02-26 21:31
超頻了。
pyjzz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 290 點
下載積分: 529 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2024-06-09
查看pyjzz的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-02-27 15:37
你仔細閱讀以下指令,你PLSY K2000 K1000 Y000中的K1000本來就是2圈半啊。
  • «