CP1H PLC,執行PLS2指令,當脈沖輸出當前值等于某個設定值時(該值并不是PLS2指令中的脈沖輸出設定量),驅動101.00輸出,該怎么編程??
mentayili
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 2654 點
下載積分: 129883 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2024-12-23
查看mentayili的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-01 06:41
讀取當前發送脈沖量啊,讀取的數值進行比較,就可以了
樓主留言:
關鍵是怎么讀取和比較,當脈沖頻率較高的時候,周期比PLC的掃描周期還要短,單是用一條比較指令的話肯定會有誤差吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(550374389)
    stackdog
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 472 個
    工控威望: 8656 點
    下載積分: 7711 分
    在線時間: 455(小時)
    注冊時間: 2015-10-01
    最后登錄: 2024-12-21
    查看stackdog的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-03-01 12:21
    同意一樓
    mentayili
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 64 個
    工控威望: 2654 點
    下載積分: 129883 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2012-12-18
    最后登錄: 2024-12-23
    查看mentayili的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-03-02 07:26
    引用
    引用第1樓mentayili于2017-03-01 06:41發表的  :
    讀取當前發送脈沖量啊,讀取的數值進行比較,就可以了

    需要到那么精確嗎?你是想剛剛等于的時候才輸出一次還是怎樣?還有其他方法,用到高速中斷和立即變更狀態指令。但是速度上快了多少就不好說
    樓主留言:
    是的,剛剛等于的時候輸出一次!具體用哪個中斷?西門子200中有高速計數器可以對脈沖輸出的當前值進行計數,當計數器的當前值以設定值相等時可以產生中斷事件,不知在CP1H中要怎樣才能實現?請大俠指點。。。
    mentayili
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 64 個
    工控威望: 2654 點
    下載積分: 129883 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2012-12-18
    最后登錄: 2024-12-23
    查看mentayili的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-03-03 07:38
    首先把脈沖輸出點并到高速計數器點上,設置成一樣的計數模式,然后使用ctbl指令,對該高速計數器點執行中斷就可以了