stone0928
級別: 探索解密
|
朋友們,現在有個項目 用三菱伺服控制 定長 然后裁斷 我翻以前的老圖紙 發現 驅動伺服用的是 FX1N+1PG 現在有個疑問 FX1N本身可以驅動單軸伺服電機 為什么要用1PG 呢 ? 謝謝 我覺得我直接用FX3U 驅動單軸伺服電機可以不可以 謝謝啊謝謝 |
---|---|
|
stone0928
級別: 探索解密
|
DDRVI D100 D102 Y0 Y3 也可以吧 還有為什么非要 用 1pg 呢 ? |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
用1pg肯定厲害一些。走得準一些。只搞Y就略顯粗糙。 |
|
---|---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
|
1.1PG專用發送脈沖模塊,脈沖頻率比PLC本身高 2.1PG可以用專用伺服控制指令,可以控制實現更復雜的動作 |
---|---|
|