電子比估計沒有設好 每次給一個脈沖走的位置不一樣
橫向一個 豎向一個
這個應該不會 之前也用同樣的機構 電氣控制用的Q系列的PLC 用的正反轉控制 PA13 設定的0100 現在用的脈沖加方向參數已改為0101 機構動作沒有問題 現在就差定位不準確了
好的 我試下
已經量一過了 沒有問題
引用引用第10樓company350于2017-04-08 07:49發(fā)表的 :謝謝各位 現已經解決了 里面一個參數改了一下就可以了脈沖列濾波選擇由原來的 1Mpulse/s改成 200Kpulde/s就可以了
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發(fā)布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發(fā)言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號