yye
目標是在雷達探測不到的地方
級別: 家園?
|
自動切袋機器上的750W松下伺服驅動器,用幾十分鐘就報警。停一段時間再用又可以用個幾十分又報警。反復如此,松下伺服驅動器上沒有顯示。有那位大神知道是怎么回事呢?型號是msda083a1a松下伺服驅動器。還有能聽到驅動器里面有咔咔聲,就報警停機。關電源重啟也不行。單獨給驅動器電源,驅動器上也沒有任何顯示,是不是驅動器壞了呢? [ 此帖被yye在2017-04-16 20:47重新編輯 ] |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
看看是不是過載了,一般的問題就是馬達過載,需要關了伺服,檢查聯軸器,螺桿等,看是否有較大阻力,或者被其他東西卡住。其他就是編碼器接口或者線折到內傷的問題。最好的方法就是用電腦連接,看它具體報警,再對照手冊報警代碼來解決。瞎摸是沒有辦法的辦法。還有就是散熱是否OK。發熱大,容易停車。 樓主留言:不知道怎樣用電腦連接,可以說說怎么樣連接嗎? |
|
---|---|---|
|