圖片:
描述:電爐控制
圖片: 對于驚天大慘案之事故的發生我也跟貼進行了大量討論,在我看來控制柜的設計存在問題。在這里我發兩張控制柜的照片,希望對大家的設計提供一點啟示,有更好的意見也可以提出,共同提高。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信權威。
級別: 家園常客
|
什么驚天大案,我沒有聽說過,這個柜子做的不錯 |
|
---|---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
嚴格說來,空開一個型號就是致命點! 我見過燒毀電柜就因錯用一10A的空開,短路時斷不開,燒的沒你厲害! |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
建議:1、三根相線用的銅排的排列位置最好不要在一個水平面上,不利于布線,主要防止出線與相鄰銅排因其它原因造成短路。 2、總開關一般放在開門的一側。主要在送電時,人的身體不暴露在電器的正對面上。 3、由于電機太多,啟動時電壓會影響PLC,建議加個隔離變壓器。 |
|
---|---|---|
|
硬功夫
級別: 略有小成
|
看你第一個柜只有一個總開關。全部接觸都在上面接,假若有一個接觸器壞了需要更換。是否需要把總開關關掉再換。但因一個接觸有故障而把整個電柜關掉影響太大了。整個設備都要停下來。 |
---|---|
|
oolo
級別: 略有小成
|
我也遇到過 一斷路器是延時斷路 可是短路現象是間歇性的 就是斷路2S左右,又斷開,又短路。。這樣燒了一個控制變壓器,主開關才跳掉,后來查不出,又燒了個變壓器,最后是在現場蹲坑,接了只電流表才發現的 是一電池閥短路 媽的,。。。還好柜子沒全著了,沒你這個慘!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
---|---|
|