樓主  發表于: 2017-07-13 17:13
韓國的設備,有個手持的遙控盒用來對每個單元上每個設備進行手動微調,觸摸屏用的pro-face的 PLC用的LS的。
現在在觸摸屏上選定要調的設備,它就自動的來回移動。
我懷疑是不是pro-face里圖畫鏈接點有問題,打開工程發現上面的M位地址是6位,對應PLC上的都是5位。而且還不能刪掉一個0,默認就6位。
大神來幫我看看到底是什么問題啊???? 

zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-14 07:50
引用
引用樓主r6985210于2017-07-13 17:13發表的 pro-face觸摸屏里M位地址問題,小白求助!!! :
你要刪掉0的目的是什麼?
r6985210
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 126 點
下載積分: 740 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-06-20
最后登錄: 2024-12-11
查看r6985210的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-14 14:18
想讓它們位數一致。
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-14 16:49
引用
引用第2樓r6985210于2017-07-14 14:18發表的  :
想讓它們位數一致。

觸摸屏上的地址位數有不一致?還是和PLC內地址不一致?
zengsixia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 229 點
下載積分: 506 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2008-03-13
最后登錄: 2024-12-22
查看zengsixia的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-07 17:13
LS是屏的內部存儲器,應該有用到腳本程序的!