春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
|
有一機器,用三菱的PLC,大概45個X點,90個Y點。 因為有6個伺服,其中兩個走速度模式,條件達到,以某一可設定的速度轉; 其中四個走位置模式,打算用FX5U發脈沖控制。 我想知道FX5U是不是最大的是80MT的,沒有128MT? 用FX5U-80MT,能不能后面用FX2N-16EX、FX2N-16EYR、FX2N-48ER、FX5-16EYR?? FX5U-80MT后面的擴展,能不能FX2N與FX5的模塊混用? |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
FX5U目前最大80MT FX5U不能連接FX2N的模塊 FX5U自己也有擴展模塊,比如FX5-16EX/ES FX5-16EYR/ES等 FX5U可以連接部分FX3U的模塊,但需要裝一個適配器,比如FX5-CNV-BUS |
|
---|---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
再改 想起來了 沒有記錯 確實可以用用過好幾個5U時間長了 都往了 輸入輸出模塊 加在FX5-CNV-BUS 后面不占用模塊通道編號 [ 此帖被小八哥在2017-08-05 19:03重新編輯 ] |
---|---|
|
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
|
不能 ,相比5U擴展模塊 和FX2N擴展模塊。5U的擴展模塊 比較貴。而且5U沒有48點的擴展模塊。 |
---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
|
加了FX5U轉FX3U的總線模塊后,后面FX3和FX2的所有模塊都能用。! |
|
---|---|---|
|