按照說明書上的Modubs-RTU簡易主站功能進行配置,然后分別將D32300等DM固定分配區域的數據分別按自己的需求配置,但每次都是A640為4出錯結束。這是怎么回事?
wangjunke
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 136 點
下載積分: 472 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2014-03-04
最后登錄: 2024-12-27
查看wangjunke的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-17 17:54
圖片:
modbus 錯誤代碼
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3444 個
工控威望: 20983 點
下載積分: 28757 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-28
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-17 18:06
數據過長,一次發送/接收不了那么多數所需就分多數發閉塞接收!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
kingmgn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 546 點
下載積分: 651 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-07-27
最后登錄: 2018-06-26
查看kingmgn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-18 08:56
解決了,現在用Host Link協議來做就好了