美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
zhouyong勇博
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 226 點
下載積分: 4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2021-10-03
查看zhouyong勇博的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-29 15:49
請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!
whwanghu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-12-15
查看whwanghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-29 16:15
把變壓器輸出調到高一檔試試,線路太長,線損大,電壓降大。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-29 16:16
改成變頻啟動吧
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
zhouyong勇博
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 226 點
下載積分: 4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2021-10-03
查看zhouyong勇博的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-29 16:18
不能升壓了。這趟線還有路燈
zhouyong勇博
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 226 點
下載積分: 4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2021-10-03
查看zhouyong勇博的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-29 16:21
改為變頻啟動和星形運行又怕電機是水貨。不知穩壓行不
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-29 16:36
引用
引用第4樓zhouyong勇博于2017-08-29 16:21發表的  :
改為變頻啟動和星形運行又怕電機是水貨。不知穩壓行不

變頻啟動目的是降低啟動電流,你原來采用星三角啟動時電流是三角形全壓啟動的1/3,(全壓啟動電流是額定電流4~7倍),你700m線距,內阻較大,在如此大的啟動電流下壓降自然大。變頻啟動可以做到用較小電流隨加速時間慢慢增大額定電流。跟你電機是否水貨并無太大關系
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
yegenfa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 271 點
下載積分: 344 分
在線時間: 347(小時)
注冊時間: 2009-01-07
最后登錄: 2024-12-17
查看yegenfa的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-29 16:40
樓上說的在理,用變頻器
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-08-29 16:50
應該是由于大功率電機的功率因數過低,造成電壓偏移(損失),使接觸器(應該是從負載端提供電源)達不到吸合電壓造成的。如果非新裝設備,可以檢查一下電源端和負載端的各接點是否有氧化現象。線路是否老化等原因。假設是新安裝設備,做有功率因數就地補償吧。或許有用。還有長距離配線且帶功率因數低的設備,不要用鋁線。
還有可能是前端變壓器和此設備的容量比較小,接通瞬間造成的壓降引起的接觸器無法吸合現象。換永磁式接觸器看看。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-08-29 16:57
樓上說的在理。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-08-29 17:06
最簡單的辦法是搞一個UPS電源專門供控制部分,幾百瓦足夠。然后看電機能否正常運行,然后功率表測量各種有功無功功率以及星、角轉換瞬間的壓降值。接觸器吸合容易解決,但電機長時間欠電壓運行是隱患。這個必須解決。
zhouyong勇博
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 226 點
下載積分: 4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2021-10-03
查看zhouyong勇博的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-08-29 17:18
謝謝指點,學習了。
zhouyong勇博
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 226 點
下載積分: 4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2021-10-03
查看zhouyong勇博的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-08-29 17:25
長時間欠壓運行不知可行,是50平方銅芯電纜
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go