跪求大神解決問題。我用的是Q61p電源模塊 QX40 QY10模塊。當我按下按鈕后。輸入指示燈亮了。輸出無反應。我只寫了 ld xo out yo 這一行指令。 |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
如果這個配置,不可能有Y0的 QX40 分配成0-F QY10 分配成10-10F 應該是 LD X0 OUT Y10 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
硬件組態會顯示分配XY編號 |
|
---|---|---|
|
luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
|
笑死,肯定是玩小型的玩多了,不知道要設置地址分配的 |
|
---|---|---|
|
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
|
|
---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
|