美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-16 16:25
如題,鄉親們哪,我的眼睛都快找瞎了 也沒找到與工控機通訊的例子!
我呢,fx3u-485ADP-MB通訊,然后PLC做從站,工控機做主站。
現在情況是用串口調試工具,能打開端口,但是好像是假的,485-adp的兩個燈也不亮,
誰整過這方面的,請賜教,夫人我感激不盡,恩是的 我是個夫人!哈哈 O(∩_∩)O謝謝 學習
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-16 16:26
FX3U做從站,程序上也不用寫啥啊,就幾行基本的
gdlghys
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 638 點
下載積分: 13736 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2016-12-04
最后登錄: 2024-12-25
查看gdlghys的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-16 21:55
幫頂
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-16 22:19
如果用RS485通信,常用的是MODBUS-RTU通信協議。
1、通信線路是否連接正確?
2、通信程序是否編寫正確。如果發送數據的程序編寫正確,發送指示燈會閃爍。
3、PLC的通信參數是否設置正確。設置不正確,向PLC發送數據,PLC不會回傳數據,接收指示燈不會閃爍。
4、常用的通信編程有:第1是使用組態王、力控、WINCC之類的組態軟件+OPC服務器,需要支付軟件使用費用(盜版除外)。第2是使用VB、C語言編寫通信程序,難度大。
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-18 09:16
同志 你好 謝謝你用心的回復。
我暫時呢 就是用串口調試助手,同事以后用C++
我這邊呢,恩。。。 我用的兩線制接法,短接了RD+SD的,PLC通訊部分就寫了從站程序,只要PLC這邊程序對了 指示燈就會閃爍么?
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3819 個
工控威望: 4274 點
下載積分: 139330 分
在線時間: 6541(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-26
查看lin10663的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-09-18 09:26
PLC做主站比較好處理
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-09-18 10:38
我下面有幾個PLC,所以工控機做主站
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-09-18 10:43
我這邊485線接錯了,但是 數據還是發送不了,工控機 主站這邊發送數據 沒有響應 ,
主站這邊暫時用的是串口調試工具
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-25
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-09-18 11:57
PLC不用寫程序,
通訊可以參考威綸屏的設置方式,
采用MX Component自帶軟件可以測試通訊,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-09-18 14:52
圖片:
哎呀 就是通訊不上,
1個線圈寫入 modbus地址 00x0002,就是m2。
串口寫入01 05 00 02 FF 00 2D FA,然后d8422 就報錯204了,
我這個CRC校驗是用CRC算出來,再寫到串口里的 應該不能錯!
各位大神 誰弄過通訊的 幫個忙 O(∩_∩)O謝謝
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-09-18 15:30
好吧 我自己解決了,感謝
zhangqi_1234 幫我認真回帖,我是第一次發求助帖,呵呵 誰要問我咋解決的 我才不告訴呢!
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-09-18 15:33
夫人我不是那樣的人,接下來 把我的解決告訴大家
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go