樓主  發表于: 2017-11-07 22:03
求助各位高手:威綸TK6070IP觸摸屏通訊三菱Q02CPU,怎么樣都通行不上,威綸觸摸屏選擇的是COM1/232軟件端口設置默認值通訊,三菱Q02CPU 端口2,1,3接TK6070IP端口2,3,5。怎么樣都通訊你、不上求助各位高手,指點,謝謝!!!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-07 22:19
確保線的沒有接錯,在6芯那頭按照連接手冊1,6是要短接的。
這個圖片6芯的是cpu上的。
  
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
wqsgtc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1480 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2016-05-25
最后登錄: 2024-10-26
查看wqsgtc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-09 08:07
圖片:
百分之200接錯線,TK6070IP的232通信不是2 3 5這幾個引腳,是6  9  5,你去維綸官網下個硬件手冊看看