美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

793259309
玩轉PLC
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 228 點
下載積分: 4390 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看793259309的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-22 11:43
大家好!
    以往用GR7的FP-XH系列的PLC寫回原點程序的時候,用到了“X28——X2D(脈沖輸出中標志)”、“X48——X4D(回原點完成標志)”這些特定的地址。那么,現在用Pro7軟件來寫的話,這些地址還跟以前一樣用嗎?
如果不一樣,那么用什么地址來替換呢?
謝謝大家!多謝!
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-13
查看secgo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-22 13:51
路過的,已經很多年沒玩過松下的了,看手冊就知道了啊
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-22 18:06
一樣的,X28這是PLC內部編譯用的地址,跟外部編程軟件沒有關系。
793259309
玩轉PLC
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 228 點
下載積分: 4390 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看793259309的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-23 08:43
謝謝樓上的回答,還有一個問題:以往的索引寄存器可以這樣用:I1Y0,那么在Pro7里面也可以這樣用嗎?
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-04-15 17:01
PRO7感覺好難上手,幫助里面講的也太簡單了,網上資料又少,用習慣GR7,
觀海聽濤136
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 103 點
下載積分: 368 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2021-03-31
最后登錄: 2022-01-13
查看觀海聽濤136的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-04-15 20:03
一樣的,X28這是PLC內部編譯用的地址,跟外部編程軟件沒有關系。
lvwenzhe888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 158 點
下載積分: 37444 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2024-12-22
查看lvwenzhe888的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-04-15 21:17
一樣的使用,只是PRO7更方便了,會大把減少寫程序時間