vir智能
級別: 略有小成
|
用X0做為驅動條件,當輸入頻率達到1000時,PLC就接受不到了,可說明書上高速輸入接收頻率可以達到200K,作為普通輸入時最高能接收頻率達到多少? |
---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
|
使用高速計數器,或者spd |
|
---|---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
一種是軟件方法:使用高速計數器。修改端口的濾波常數,使用立即刷新指令(降低了抗干擾能力)。X0端口高速計數器的最高理論響應頻率是50KHz,但往往達不到。另一種是硬件方法:使用高速計數模塊。 樓主留言:多謝寶貴意見! |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
看到樓主把X0當成觸發條件而不是輸入點,就知道你不會使用高速計數器了,所以是你自己水平不夠而不是PLC不行。。。 樓主留言:經驗確實不足,現在的項目有點棘手,能指點一下嗎,談好有酬謝 |
|
---|---|---|
|