各位大佬,我們公司有一個FX3U-80MR/ES的PLC和FX2N-4AD以及FX2N-16EX配合使用。現在FX2N-4AD以及FX2N-16EX出現問題了,需要更換。但是這兩個模塊都停產了,需要使用FX3U-4AD和FX3U-16EX代替,但是通道模式要重新設置。我是初學者,想問各位大佬,需要設置哪些方面?

謝謝啦

gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 4194 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-18 11:32
FX3U-16EX這個不需要更改任何東西,直接使用。FX3U-4AD換為ADP模塊,在PLC左邊,簡單好用,不用設置任何參數,直接特殊寄存器寫入數值就可以了。
聯系電話15071699246,QQ296686949
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 6774 點
下載積分: 7974 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看source08的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-18 11:34
下個4AD的手冊,上面有詳細說明。
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 6774 點
下載積分: 7974 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看source08的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-18 11:37
引用
引用第1樓gzcjx555于2017-12-18 11:32發表的  :
FX3U-16EX這個不需要更改任何東西,直接使用。FX3U-4AD換為ADP模塊,在PLC左邊,簡單好用,不用設置任何參數,直接特殊寄存器寫入數值就可以了。

用FX3U-4AD的模塊方便,不需要重新配線。
只需要把數字量重新規劃一下。因為2N的是12位的精度,3U是16位的精度。
[ 此帖被source08在2017-12-18 11:44重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-18 11:43
FX3U-16EX 這個東西還沒生產出來,目前用的還是FX2N-16EX

FX3U-4AD 它的緩存地址,分辨率與FX2N-4AD不同。詳情參考手冊:http://down.ymmfa.com/?id=366

編程大約要做三處修改:

1,0號緩存的設置不同。
2,3U-4AD讀取數值是從2號緩存開始,2N-4AD是從1號緩存開始
3,由于3U-4AD的精度大幅提高,2N-4AD 在10V的時候是2000,在3U-4AD中可以是1萬或32000(根據0號緩存決定)。所以PLC里的數值計算要修改一下。

一般用戶對比FX2N-4AD和FX3U-4AD的手冊,還是可以解決的。
萬一實在解決不了,FX2N-4AD在市場上還有少量現貨,可以買到。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 4194 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-12-18 11:44
引用
引用第3樓source08于2017-12-18 11:37發表的  :

用FX3U-4AD的模塊方便,不需要重新配線。
只需要把數字量重新規劃一下。因為2N的是12位的精度,3U是15位的精度。

難道使用FX3U-4AD-ADP就需要重新配線嗎?只是把線換一個位置,程序都不用寫,特殊寄存器直接寫入就可以?戳四愕幕卮穑腋铱隙銢]有使用過ADP的模擬量模塊。特別好用,真的不騙你,你下次設備可以試一試。
聯系電話15071699246,QQ296686949
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 6774 點
下載積分: 7974 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看source08的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-12-18 11:46
引用
引用第5樓gzcjx555于2017-12-18 11:44發表的  :

難道使用FX3U-4AD-ADP就需要重新配線嗎?只是把線換一個位置,程序都不用寫,特殊寄存器直接寫入就可以。看了你的回答,我敢肯定你沒有使用過ADP的模擬量模塊。特別好用,真的不騙你,你下次設備可以試一試。

ADP的模塊在左邊,4AD的模塊在右邊。線肯定不夠長的。
huangsb70
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 98 點
下載積分: 647 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-05-09
最后登錄: 2019-04-29
查看huangsb70的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-12-18 12:02
現在FX2N-4AD是裝在最右邊的
huangsb70
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 98 點
下載積分: 647 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-05-09
最后登錄: 2019-04-29
查看huangsb70的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-12-18 12:12
我的意思怎么設置呢?
huangsb70
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 98 點
下載積分: 647 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-05-09
最后登錄: 2019-04-29
查看huangsb70的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-12-18 12:23
在哪里設置呢?編程軟件里面嗎?

初學者傷不起啊
huangsb70
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 98 點
下載積分: 647 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-05-09
最后登錄: 2019-04-29
查看huangsb70的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-12-18 13:13
沒有人能幫下忙么?
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-14
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-12-18 13:26
    換3U需要用編程軟件修改程序,主要修改BFM的0#,還有4個模擬量BFM和FX2n的不一樣換成了10# 11# 12# 13#,機型代碼K2080,分辨率也不一樣需要換算下,具體看手冊吧
  • «