dq961
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 307 點
下載積分: 507 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2024-11-11
查看dq961的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-05 10:14
我自己編了一個程序,三菱FX3U控制PLC 操作步進電機來回動作。
程序寫好了后運行不起來,不知道為什么在202步強制RST掉了,這不應該呀。

新建文件夾.zip (596 K) 下载次数:36
  
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-05 10:22
看圖片貌是程序有問題,不過看不大清楚
dq961
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 307 點
下載積分: 507 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2024-11-11
查看dq961的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-05 10:27
引用
引用第1樓ma924888027于2018-03-05 10:22發表的  :
看圖片貌是程序有問題,不過看不大清楚



GX軟件檢查程序沒有發現問題,不知道問題在什么地方。可能是設計原則或者規劃的問題吧。
附件有PLC原程序和觸摸屏程序,還請各位指點。
119119771
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 2077 點
下載積分: 341 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-12-25
查看119119771的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-05 10:47
監控程序運行就能看到的
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-03-05 11:03
可以在線模擬么?在線監控一下看看
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-03-05 11:47
程序有問題指的不是語法錯誤。語法錯誤,軟件可以檢查出來。但是沒有實現你要的功能和效果,這個軟件是無法檢測的,通常說是程序有問題。只有自己debug。需要了解這一點。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 6774 點
下載積分: 8014 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-12-24
查看source08的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-03-05 13:47
會出現什么問題?
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 2130 點
下載積分: 29832 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-03-05 14:08
out配rst沒用
ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ
cxz494745236
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 114 點
下載積分: 707 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-02-10
最后登錄: 2022-01-15
查看cxz494745236的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-03-07 11:52
RST指令要和set配合,如果你是用rst復位,那么要置位只能使用set
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-03-07 12:15
有道理。如果是set的對象。用rst復位。out 的m,那就用out前的條件來控制切斷信號。可以改為字來控制m。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3819 個
工控威望: 4274 點
下載積分: 139290 分
在線時間: 6539(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-25
查看lin10663的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-03-07 13:03
引用
引用第9樓libin520于2018-03-07 12:15發表的  :
有道理。如果是set的對象。用rst復位。out 的m,那就用out前的條件來控制切斷信號?梢愿臑樽謥砜刂苖。

是用set與rst 則不行用out~~~只有counter例外 rst xxx
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
y493923225
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 128 點
下載積分: 1047 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2021-11-04
查看y493923225的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-03-07 13:59
用的3U晶體管型嗎?是的話自己在線監控下找下問題啊
  • «