美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-08 08:34
昨天設備運行過程中PLC(CP1H-E的)忽然掉電,但是后面拖得IO擴展單元正常帶點,而且報警指示燈長亮,沒有任何報警代碼

請問這是什么情況,請大神指點
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2481 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-08 10:31
先檢查外部電源,在查24V電源短路,最后查PLC
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-08 11:43
PLC與IO擴展單元用的同一路電源,如果24V電源有問題,那IO擴展單元也應該掉電才對啊
a446871451
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 135 點
下載積分: 633 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2018-03-12
最后登錄: 2020-03-31
查看a446871451的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-04-12 15:57
看看是不是電源功率不夠,如果功率不夠,PLC會瞬間斷電再上電,不注意很難發現的。