三相380V電機功率是22KW  不知到可否用交流接觸器(90A)直接啟動,電機負載不大,是液壓站的電機,
想請教高手,這種電機怎么啟動,電控柜里面還有伺服電機,變壓器,啟動電流之類的參數怎么計算,需不需要星三角啟動
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-20 12:13
變壓器容量得七倍以上就可以,我們75的水泵也直啟
achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-12-23
查看achang945的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-20 12:18
電機的三相電是從人家廠房里面接出來的, 看不到變壓器。
你們直接啟動的話,交流接觸器選多大的, 線用多少平方的?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-04-20 12:25
主要看是否頻繁啟動,
如果不是經常啟動,6511應該沒有問題,
經常啟動,接觸器不耐用。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-12-23
查看achang945的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-04-20 12:34
是液壓站上用的電機,不是經常啟動
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2481 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-04-20 13:01
用接觸器直接起動可以,你可以做個試驗,一般22KW電機用星三角起動好
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-04-20 15:23
建議用軟啟動或者變頻器啟動
adss1980
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2505 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2024-12-08
查看adss1980的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-04-20 15:33
22千瓦的電機 不建議直接啟動
jinxuewei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 102 點
下載積分: 624 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2024-12-10
查看jinxuewei的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-04-21 14:01
可以直接啟動
國宇8366
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 112 點
下載積分: 3022 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-12-06
最后登錄: 2021-03-02
查看國宇8366的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-04-21 21:29
贊同7樓  22千瓦的電機 不建議直接啟動  
a1a20070
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 138 點
下載積分: 585 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2015-07-30
最后登錄: 2022-08-22
查看a1a20070的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-04-22 18:55
      
doglove
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 242 點
下載積分: 18863 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2014-08-18
最后登錄: 2024-12-15
查看doglove的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-04-23 10:48
經常啟動,接觸器不耐用。
  • «