美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

莫里斯
請教天下無敵手
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 406 點
下載積分: 1151 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2015-06-30
最后登錄: 2024-12-19
查看莫里斯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-07 14:00
有個項目需要從安川伺服驅動器采集伺服電機上編碼器 的脈沖信號,需要一種線性接收器來做轉換,請問一下要用哪種型號接收器與SMARTPLC(輸入端接線是NPN型)匹配呢?
luwenhua1985
我回來了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 282 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-07-14
最后登錄: 2024-12-18
查看luwenhua1985的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-07 14:37
買個NPN轉PNP光耦,或者SMART輸入接成NPN輸入
永恒14
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 451 點
下載積分: 13981 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-12-17
最后登錄: 2023-04-09
查看永恒14的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-18 10:23
要接個差分信號轉集電極信號模塊