此程序為何在m100    on的時候無法復位m10  
wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 461 點
下載積分: 7516 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2015-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看wo0712的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-31 22:42
PLC的工作方式知道吧 程序時從左到右,從上到下執行的。
M100 ON時最后實行的的是SET M10
還有RST M10 執行一個掃描周期的
你隨便手動設置M100位ON都不只一個掃描周期的