wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
|
PLC的工作方式知道吧 程序時從左到右,從上到下執行的。 M100 ON時最后實行的的是SET M10 還有RST M10 執行一個掃描周期的 你隨便手動設置M100位ON都不只一個掃描周期的 |
---|---|
|
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
|
少了個SRET |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
1593887
每天進步一點足矣!
級別: 略有小成
|
你把CALL跳轉和RST復位換個位置。你的程序掃描先執行了跳轉,下面的復位有時并沒有執行。參考1樓的說法,建議你先研究下plc程序掃描運行原理。 |
---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
|
圖片:
圖片:
3樓正解,少了個SRET,CALL P1以後直接END了,RST M10根本無效。 [ 此帖被twingo49在2018-06-01 09:24重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
樓主還是看看PLC手冊吧,M8000的作用。沒用過調用子程序的情況,我認為是你輔助繼電器用的有問題。也可能子程序不受限制吧? |
---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
|
子程序,中斷程序中不僅SET指令會保持,甚至是OUT指令也會保持,不相信自己試試,為什么這樣,自己去看手冊,三菱規定的就這樣。 |
---|---|
|