圖片:
FX5U的ERR指示燈亮時  ,我把拔碼開關到  RESET復位ERR指示燈滅后,我再把PLC重新斷電后再上電,ERR指示燈又亮起,只要PLC斷電再上電ERR指示燈就會亮。這是什么問題啊,與PLC的485通信有關,我把PLC485通訊刪除再下載程序到PLC就可以了。PLC程序如下,幫助看下485設置參數是不是有問題。(485與威綸人機可以正常通信)
附件: FX5U-TEST以太網Active服.rar (359 K) 下載次數:112
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
士林變頻器代理 18312516885
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-30 10:54
問題是找到了,把威綸人 機的RS485通信線拔掉,PLC重新上電,PLC的ERR燈就不會亮了,可是一插威綸人機的通信線后,PLC與威綸人機也正常通信OK, 我再把PLC和人機的電斷了,重新上電后,PLC的ERR指示燈就亮,有什么辦法解決啊。是不是人機的通信干擾了PLC。
士林變頻器代理 18312516885
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-30 11:26
有可能是RS-485的參數設置不對。在線診斷應該有提示。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-30 11:35
GW3里面不是有在線診斷,上面寫得很清楚是什么問題。
土鱉電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 689 點
下載積分: 781 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-10-30
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-30 12:02
這樣的話就是參數設置問題了
beetoptop
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 182 點
下載積分: 469 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2022-01-09
查看beetoptop的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-30 12:51
不清楚沒碰到過
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3815 個
工控威望: 4270 點
下載積分: 139162 分
在線時間: 6531(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-06-30 13:05
那些都正常當有兩邊通訊重上就會
把電源關閉~~在重上電源那就好了
    
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-06-30 14:16
這只是警告,不影響正常使用可以不理它,大部分是tpc通信逾時或中斷引起的,也有是通信錯誤、響應等待時間設置不一致引起的
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-07-02 10:37
圖片:
圖片:
圖片:
診斷如下:485有問題,一直找不解決的方法。
士林變頻器代理 18312516885
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-07-02 11:17
連接和設置問題吧,哪款的威綸通屏,com2有2W,4W哦,連接也都不一樣,按著威綸通那個HMI-PLC連接手冊來也不行嗎
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-07-02 11:49
威綸人機是TK6071ip的,接線是按HMI-PLC連接手冊接的  4線式的(4W)。
引用
引用第9樓兩只橙于2018-07-02 11:17發表的  :
連接和設置問題吧,哪款的威綸通屏,com2有2W,4W哦,連接也都不一樣,按著威綸通那個HMI-PLC連接手冊來也不行嗎
士林變頻器代理 18312516885
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-07-02 12:34
這只是警告,不影響正常使用可以不理它,大部分是tpc通信逾時或中斷引起的,也有是通信錯誤、響應等待時間設置不一致引起
  • «