zxdzxdzxd
級別: 略有小成
|
可能在我們的印象里FX3U本體只有三軸,說明書里也介紹只有3軸,要使用Y3就要加FX 3U -2HSY-ADP,“在FX 3U 可編程控制器上連接了2臺FX 3U -2HSY-ADP時, 與脈沖輸出端Y003相關的軟元件有效‘’,打雙引號的這段話是說明書上復制過來的,我問過好多同事和供應商都是說本體3軸,我們做項目都是這樣的,盡量能最大化利用PLC配置,合理選擇PLC型號,以達到降低電氣采購成本。所以我就買了個3U自己先試試,結果發現Y3可以定位,不過頻率只可以設置0-1800HZ,好低的頻率,不過對于我們的項目已經足夠了。希望我的發現對于大家以后做項目有用。謝謝!簡單測試程序也一起發出來! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
|
謝謝大師呀,我一直都是以為只可以用3條軸呀 |
---|---|
|
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
|
圖片:
都是100000HZ的好不好。 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
只看該作者 | 小 中 大 看手冊不仔細。 拆過FX3U線路板就知道,只有三路,后面的IC都不同。 |
|
---|---|---|
|