pr0911
級別: 正式會員
|
最近剛接觸 西門子 S7-1200 的 PLC 才搞定硬體的設定錯誤 突然想到,計時器或是計數器,會有變數, 像三菱就是 [T50 D100],我只要改變D100的值,就可以改變秒數 第一次摸 西門子 計時器是拉下來的方塊,左下角輸入 3000 會變成 T#3S 如果要輸入變數,我要用啥 代號 ? |
---|---|
|
pr0911
級別: 正式會員
|
呵呵~~~我沒那個概念,我之前是用 三菱PLC,都是D0或是D1,要停電保持就是D128以後 我一直在網路看影片,看看計時器TP ,左下角的PV 要用啥代號,然後我再用 I0.0 配合 MOV 指令搬 10S 進去之類 |
---|---|
|
michael.guan
級別: 略有小成
|
1. 西門子S7-1200的計時器的時基是ms級的,也就是你的PT值為1時,其計時時間為1ms; 2. S7-1200的計時器是屬于FB塊,也就是我們常說的功能塊,在使用時會跟隨背景DB; 3. 在對S7-300/400或S7-1200/1500等PLC使用數據變量時,建議建立單獨的DB塊,計時器的DB類型是Timer類型的,而反應到觸摸屏上的時候,則為32bit整型。 |
---|---|
|