樓主  發表于: 2018-08-04 08:54
有哪位大神遇到過QD75D4型號模塊的當前進給值800-801 機械進給值802-803在電機沒有啟動的情況下發生變化
監視 緩沖器里面的數據進行無規律的變動 實際電機并沒有啟動 為了驗證電機沒有啟動 已經把電機啟動條件全部斷開
數值還是發生變化 查了很多資料也沒找到原因 難道是干擾?同1模塊只有一個軸有這問題 很奇怪 旁邊的模塊也有1個軸
有該故障
每天學習一點點
denghong
我是一只草泥馬.!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1173 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2007-10-12
最后登錄: 2024-11-22
查看denghong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-04 10:43
QD75 是用Q系列配合的嗎?怎么不用功能塊
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-05 12:19
是Q系列呢 以前都沒有這種情況 也不知道問題出在哪里
用它的當前值來做軟保護導致各種撞機 最后才知道當前值出了
問題 目前只有臨時措施 需要讀當前值才進行讀取 不需要讀取是就不讀
問題始終沒能解決 一個模塊就一個軸有問題
每天學習一點點
xiaoyong898
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 202 點
下載積分: 664 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2024-11-01
查看xiaoyong898的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-06 14:01
發你的程序來看看,我經常用Q卸料的運動模塊,也沒有見過你說的問題
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-08-06 18:42
機器在停止狀態。有可能是馬達線受到干擾了,導致馬達確實是在移動,移動的量非常小。這個可能是無規律的。一般是數值往一個方向變化。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-08-07 09:28
程序是看不出問題,它的值變化的時候 我把軸啟動都全部強制復位斷開 值還是變化 而且變化不是一點點的變化 假如它現在停止的位置是240mm的位置 他變化的時候直接變成40mm 這么大的變化如果motor動了我們肯定看得出來呀 我覺的干擾的問題比較有可能
每天學習一點點
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-08-07 09:29
看來只有換硬件一個個來測試了 工程師也是從來沒有見過這種情況
每天學習一點點
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-18
查看周家大少的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-08-07 10:58
馬達驅動器前加裝濾波器,信號線加磁環
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-08-23 20:11
怎么沒人關注啦 QD75D 驅動器 編碼線都已經更換 編碼線已經加裝了磁環 電機電源cp也有濾波器 但是還是沒有效果
每天學習一點點
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-08-24 11:35
箱體接地有處理嗎?
之前我有遇過伺服馬達自行亂動
也遇過譯碼器接QD62在沒有轉動下數值一直跳動
最後查出是接地的問題
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-08-24 15:36
需要弄清楚。觸摸屏的數值變化,馬達是否真的在運動。如果有馬達脈沖輸入線受到了干擾。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
zxong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 485 點
下載積分: 778 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2018-06-12
最后登錄: 2024-12-04
查看zxong123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-08-24 16:54
參數有沒有設置對,使用脈沖加方向嗎?要設置參數的
  • «