如題,脈沖觸發時步進轉一下就不動,用dplsy K2000 K0 Y0 測試的,用的東方24v步進電機
陳十一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 116 點
下載積分: 690 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2017-02-06
最后登錄: 2019-02-15
查看陳十一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-07 11:29
你可以一直發脈沖看PLC那邊燈是不是亮的,PLC那邊正常的話。就去找步進電機那里的問題
迷惘青年
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 162 點
下載積分: 2932 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2018-04-12
最后登錄: 2020-02-24
查看迷惘青年的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-07 11:35
你把觸發條件一直保持試試
chriswang
天道酬勤
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 801 點
下載積分: 1078 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2018-02-26
最后登錄: 2024-11-24
查看chriswang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-09-07 11:42
觸發條件一直保持在,plc輸出也一直亮,觸發條件剛接通的那一刻電機動一下,后面就不動了。
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-23
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-09-07 11:48
靠燈判斷脈沖是不可靠的,用示波器打脈沖端口是最可靠的,你的頻率,幅值,有無干擾等等,一清二楚。
你先檢測下你的線有沒錯,接線牢固不,驅動器有沒亮紅燈報錯,還有電機不要帶負載,驅動細分是否太小,看你2000的頻率你把細分撥到3200試試
Your happiness is everything.
chriswang
天道酬勤
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 801 點
下載積分: 1078 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2018-02-26
最后登錄: 2024-11-24
查看chriswang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-09-08 08:42
問題應該是plc是繼電器輸出,不能發脈沖。
wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 461 點
下載積分: 7516 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2015-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看wo0712的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-09-08 11:33
你這問的,別人白幫幫你分析了   
chriswang
天道酬勤
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 801 點
下載積分: 1078 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2018-02-26
最后登錄: 2024-11-24
查看chriswang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-09-08 11:40
關鍵是我也不知道這plc是繼電器輸出啊,各種方法都試過,現在才發現型號錯了,無語
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-09-08 13:09
挺幽默風趣的。太不按套路出牌了。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
陳宇凡1990
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 212 點
下載積分: 4100 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2018-06-04
最后登錄: 2024-07-28
查看陳宇凡1990的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-09-11 14:50
無語,,你拿個mr的plc怎么去控制軸。。。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-09-12 12:11
把脈沖頻率降至100Hz左右,繼電器還是能控制的。電機轉速慢,會聽到繼電器的反復吸合和釋放的聲音,不能長時間運行,否則會損壞繼電器觸頭
小滿和老鳥
專注,堅持!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 371 點
下載積分: 904 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2017-08-27
最后登錄: 2024-07-24
查看小滿和老鳥的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-09-12 13:32
原來是繼電器呀、
  • «