美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-13 20:40
有些設備 啟動與停止的按扭開關都是用的常開點 ,停止開關干嗎不用常閉點方便且電路也簡單。
zs6382
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 1170 點
下載積分: 35736 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2018-04-19
最后登錄: 2024-12-23
查看zs6382的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-14 08:24
外部電路用的常開觸電,PLC里的就是常閉
suiyaowen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 251 點
下載積分: 6742 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2023-04-26
查看suiyaowen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-14 08:51
繼電器電路,停止開關一般用常閉。PLC控制,停止開關一般常開。這里面還有從安全和耐久上的小小的理由。
麥小兜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 176 點
下載積分: 666 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2018-07-21
最后登錄: 2024-12-18
查看麥小兜的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-10-14 22:20
停止用常開,失效安全!
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1807 個
工控威望: 2069 點
下載積分: 2719 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-23
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-10-15 15:21
引用
引用第3樓麥小兜于2018-10-14 22:20發表的  :
停止用常開,失效安全!

安全角度上講,接常閉的話好一點。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-10-15 17:55
停止開關并沒有規定要用常開常閉,急停必須用常閉。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-10-15 19:58
停止開關并沒有規定要用常開常閉,不過我們指定的用常開。急停必須用常閉。
liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 202 點
下載積分: 612 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2024-10-31
查看liaohp的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-10-15 20:46
一般是點動信號,所以常開,急停才常畢
akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-06
查看akaiya的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-10-15 20:50
一般用的啟動或停止應該無硬性規定(端看各公司如何規範)
若是緊急停止說直白一點怕短路或斷線
外部配線使用常閉接點,PLC回路中使用A接點常時導通
若是安全等級4還需要使用安全PLC配上雙接點雙線圈
一切都是為了安全
這是弟在外商公司中的經驗
還請先進指教