美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-19 15:27
原來用三菱自家的東西很好理解,遠程IO的輸入對應RX 遠程輸出對應RY
現在用一個基恩士PLC做的CCLINK的從站,
RX RY有點糊涂了。
例如我自己的設備的故障信號,對應我的PLC是一個輸出信號,但是對應于主站是一個輸入信號。
基恩士的遠程輸入(RX)41600這個寄存器,遠程輸出(Ry)是43600這個繼電器。
問題是我的故障故障時,基恩士的程序是吧41600=1還是把43600=1
請大家指教一下
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-12-11
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-20 12:03
主站讀取從站的數據,從站準備數據供主站讀取或者主站發送數據給從站就是了。
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
lewis3135
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 162 點
下載積分: 692 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2017-11-07
最后登錄: 2024-11-08
查看lewis3135的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-27 09:20
基恩士輸出43600這個寄存器 三菱RX通
十月幾川
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 307 點
下載積分: 7635 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2018-02-01
最后登錄: 2024-11-14
查看十月幾川的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-03-27 09:59