各位大神,請問在三菱系列PLC中程序出現雙線圈情況(例如A、B兩段程序同時存在Y0),是否會出現A段程序可運行,B段程序不可運行的情況。
如果將雙線圈改為A段置位線圈,B段普通輸出,是不是就不會沖突報錯?
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-25 16:01
你為啥不用2個M,然后再用M去輸出Y0?就如手自動命令電磁閥的方式。
一個用置位,一個普通輸出,不叫重線圈,但注意一點是:復位優先于置位,置位優先于普通輸出。
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-25 16:21
梯形圖后面的輸出Y有效,前面的失效。步進只要不是同一步,可以雙線圈。
yangzhisang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 195 點
下載積分: 412 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2016-12-20
最后登錄: 2023-11-01
查看yangzhisang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-04-25 16:51
程序檢查時會報錯,  用兩個 M  最后再去驅動Y    

或直接用SET   想在哪用就在哪用.
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-04-25 17:38
引用
引用第3樓yangzhisang于2019-04-25 16:51發表的  :
程序檢查時會報錯,  用兩個 M  最后再去驅動Y    

或直接用SET   想在哪用就在哪用.

三菱的會報錯嗎?我試了下,編譯不報錯
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 78292 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-23
查看apei2014的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-04-25 21:10
引用
引用第2樓eb545于2019-04-25 16:21發表的  :
6樓  發表于: 2019-05-14 09:17
多次用會報錯,程序掃描一次,以最后一個的狀態為準。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-05-14 13:27
步進編程或者標簽功能塊編程,可以重復使用同一個輸出點。不影響程序的正確執行。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
倔強的小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 233 點
下載積分: 903 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2017-06-14
最后登錄: 2024-12-22
查看倔強的小白的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-05-16 09:41
引用
引用第1樓wangdai527于2019-04-25 16:01發表的  :
  你為啥不用2個M,然后再用M去輸出Y0?就如手自動命令電磁閥的方式。
一個用置位,一個普通輸出,不叫重線圈,但注意一點是:復位優先于置位,置位優先于普通輸出。

這種方式檢查時候也方便。為什么非要用那么多置位復位輸出線圈,檢查時候不嫌麻煩
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-18
查看13771165220的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-05-16 14:56
圖片:
引用
引用第1樓wangdai527于2019-04-25 16:01發表的  :
你為啥不用2個M,然后再用M去輸出Y0?就如手自動命令電磁閥的方式。
一個用置位,一個普通輸出,不叫重線圈,但注意一點是:復位優先于置位,置位優先于普通輸出。

電腦模擬了一下,是根據掃描順序輸出的,沒有優先級。