美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

dnf101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 359 點
下載積分: 12351 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-03-06
最后登錄: 2020-12-14
查看dnf101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-29 14:30
英威騰系列變頻器維修中出現的幾種常見故障現象總結出來,以便在工作中快速的發現和解決問題提供幫助。
一、故障現象:上電跳閘或變頻器主電源接線端子部分出現火花
變頻器維修檢測辦法:斷開電源線,變頻器維修檢查輸入端子是否短路,檢查變頻器中間電路直流側端子P、N是否短路。可能原因是整流器損壞或中間電路短路。http://www.cncswx.com
二、故障現象:變頻器開機運行無輸出(電動機不啟動)
變頻器維修檢測辦法:斷開輸出電機線,再次開機后觀察變頻器面板顯示的輸入頻率,同時測量交流輸出端子。可能原因是變頻器啟動參數設置或運行端子接線錯誤、也可能是逆變部分損壞或電動機沒有正確鏈接到變頻器。
三、變頻器故障現象:上電無顯示
變頻器維修檢測辦法:斷開電源線,檢查電源是否是否有缺相或斷路情況,如果電源正常則再次上電后則檢查檢查變頻器中間電路直流側端子P、N是否有電壓,如果上述檢查正常則判斷變頻器內部開關電源損壞。
四、變頻器故障現象:變頻器安裝位置不合理、變頻柜整機設計不合理
變頻器維修檢測辦法:主要表現在變頻柜整機內部過于狹窄,散熱通風效果差,導致散熱不良;運行中的電子設備由于靜電和熱脹冷縮原因,吸附大量灰塵,嚴重影響變頻器正常運行,甚至造成停機故障;變頻柜散熱導流交流風扇屬于易損件,使用壽命一般為2年左右,這種情況在變頻器維修工作中比較普遍,尤其在夏天,由變頻柜安裝在室內的周圍環境溫度較高的場所,通風散熱系統一旦不暢,就會引起變頻器過熱停機報警頻發等現象的發生。
五、變頻器故障現象:變頻器控制電路故障
變頻器維修檢測辦法:主要包括主控制電路板、開關電源板、功率變換器、濾波電容等控制電路的故障。該故障主要表現為+5v、+12v直流開關電源電路燒壞、整流橋濾波電容擊穿、中間直流回路故障、igbt功率變換器因過熱燒壞、控制電路板輸出繼電器燒壞、驅動電路故障、充放電電路故障等。
六、變頻器故障現象:大容量濾波電容故障
變頻器維修檢測辦法:對長期連續運行的變頻器一般情況下,應2~5年更換維護一次大容量濾波電容,否則就容易出現電容故障。電容故障主要因擊穿產生漏液、鼓包等現象,達不到平滑直流的工作要求。
七、變頻器故障現象:控制器操作面板故障
變頻器維修檢測辦法:該故障多數故障特征為操作面板無顯示或操作鍵失靈故障,現場變頻器維修故障主要有操作面板與主機連接線斷路、操作面板接頭松動、操作鍵老化以及操作鍵操作鎖定等原因引起。
八、變頻器故障現象:變頻器外圍控制電路器件的故障
變頻器維修檢測辦法:變頻器本身無故障,但外部控制電路發生故障。主要表現有交流接觸器、各種繼電器、空氣開關、plc、諧波抑制器、變頻柜散熱交流風扇、保險熔斷絲、現場顯示儀表和報警電路器件等控制電路器件的故障。
九、變頻器故障現象:功率不匹配,造成“小馬拉大車”問題而產生的變頻器故障
變頻器維修檢測辦法:由于變頻器節能改造投入時生產工藝條件要求,變頻器在低功率下運行,考慮到投入資金成本,當時選擇了變頻器功率小于電機額定功率,但隨著生產運行參數的變化,需要在較高頻率下運行,就出現了“小馬拉大車”問題,最終導致變頻器長時間在過負荷下運行,而產生主控電路故障,不能正常運行,所以在電動機選型時要嚴格根據參數選擇,在維修更換電動機時,不僅強調參數還要重新調試匹配變頻器。